Diskusija o problemu provjere curenja i krađe električne energije pomoću ampermetra

Oct 22, 2023

Ostavi poruku

Diskusija o problemu provjere curenja i krađe električne energije pomoću ampermetra

 

Što se tiče upotrebe ampermetra sa stezaljkama, ampermetar sa stezaljkama se koristi za provjeru da li ima curenja na niskonaponskim vodovima i da li postoji bilo kakvo električno ponašanje na vodovima. Glavne operacije uključuju mjerenje struje curenja, procjenu lokacije curenja i otkrivanje da li ima curenja na unutrašnjim vodovima i opremi korisnika.


Provjerite curenje i krađu struje pomoću ampermetra


1. Procijenite da li je zaštitni zaštitnik od diferentne struje normalan.
Na distributivnom transformatoru odspojite osigurač na faznoj liniji izlazne strane AC kontaktora koji kontrolira niskonaponsku liniju. Ako se zaštitnik diferencijalne struje može normalno pustiti u rad u ovom trenutku, to znači da je zaštitni zaštitnik struje kvara dobar; U suprotnom, zaštitnik diferentne struje treba remontirati i zamijeniti.


2. Izmjerite struju curenja
Na distributivnom transformatoru odspojite neutralni vod na izlaznoj strani AC kontaktora koji kontrolira niskonaponsku liniju. Zatim, nakon što se uklonjeno jezgro osigurača ugradi u jednu fazu, faza se mjeri steznim ampermetrom, a izmjerena struja je struja curenja faze.


Na kraju, prema istoj metodi, izmjerite struju curenja drugih faza curenja redom.


Kako bi se spriječila pojava da se instrument ošteti velikom strujom zbog uzemljenja faznog voda na liniji, pri provjeravanju prvo treba postaviti klemni ampermetar na blok velike struje; Ako je struja detekcije mala, postepeno smanjite brzinu.


3. Odredite lokaciju curenja
Kada se odredi fazna linija sa curenjem, pozicija curenja se može dalje procijeniti.


(1) Detekcija na distributivnom transformatoru.
Na razvodnom transformatoru fazni vod koji treba provjeriti priključiti u jezgro osigurača, a osigurači neutralnog voda i druge dvije faze su isključeni. Provjerite fazni vod pod naponom pomoću stezaljke kako biste odredili položaj curenja.


Da bi se poboljšala efikasnost, stub se može postaviti u sredinu vodova, te se detekcijom može procijeniti da li je dio curenja u prvoj ili drugoj polovini voda, a zatim se može detektovati u dio linije za koji se sumnja na curenje i tako dalje, kako bi se suzio raspon detekcije.


Konačno, detektuje se izolator faznog stuba u određenom malom opsegu i detektuje se fazni vod korisničkog voda spojenog na fazni vod u ovom opsegu, što se može izvesti na tlu ili istovremeno kada izolator se detektuje kako bi se odredio određeni dio curenja.


(2) Detekcija na korisničkoj vezi.
U slučaju niskonaponskog linijskog prijenosa električne energije, klema se može koristiti i za detekciju priključne linije niskonaponske pretplatničke linije sa sumnjivim dometom.


Prilikom ispitivanja, fazni vod i neutralni vod monofaznih korisnika električne energije treba istovremeno postaviti u čeljusti mjerača stezaljki, a u čeljusti treba postaviti i trofazne vodove i neutralne vodove trofazne struje. u isto vrijeme.


Ako nema greške curenja, tada je vektorski zbir struje opterećenja i magnetnog fluksa nula, a indikacija tablice stezanja je također nula; Ako postoji struja curenja, ampermetar sa stezaljkama može otkriti struju curenja.


4. Provjerite ima li curenja u unutrašnjim vodovima i opremi korisnika.
Specifična metoda je mjerenje struje curenja na korisnikovom dovodu struje pomoću klešta, a istovremeno se jedna po jedna unosi i gasi korisnikova električna oprema i lampe, te se traženjem opreme i lampi za curenje saznaju pri promjeni struje curenja koju detektuje stezaljka.


Ako su sva oprema i lampe u dobrom stanju, ili je oprema sa curenjem povučena, ali ampermetar sa stezaljkama pokazuje da korisnik još uvijek ima struju curenja, moguće je da korisnikov niskonaponski vod ima curenje i treba ga tretirati u skladu s na konkretnu situaciju.


Za grešku curenja ukopanog cjevovoda možemo uzeti samo metodu tretmana mijenjanjem vodova ili ponovnim ožičenjem.


5. Provjerite probleme na koje treba obratiti pažnju kod curenja i krađe struje.
Kada se traži greška curenja, potrebno je kratko vrijeme da se prisilno pošalje električna energija za kontrolu AC kontaktora niskonaponske linije.


Prilikom traženja kvarova zbog curenja, obratite pažnju na sigurnost, morate biti pod nadzorom i poduzmite sigurnosne mjere zaštite. Imajte na umu da prilikom očitavanja podataka mjerača stezaljke morate držati sigurnu udaljenost između ljudskog tijela i nabijenog dijela.

 

AC DC Clamp meter