+86-18822802390

Diskusija o primjeni mjernih stezaljki struje curenja

Apr 22, 2023

Diskusija o primjeni klešta za struju curenja

 

1 Procjena da li postoji problem sa samim zaštitnikom na diferencijalnu struju
Ako se zaštitnik kvara kvarne struje ne može staviti u rad ili je često zaštićen: na distribucijskom transformatoru, upotrijebite mjerač struje curenja da stegnite trofazne žice i neutralne žice na izlaznoj strani AC kontaktora ili prekidača za curenje, i aktivirati rezidualnu struju Zaštitnik se prinudno pušta u rad. Ako je prikazana vrijednost merača struje curenja veća od 300 mA u ovom trenutku, to dokazuje da je zaštitni zaštitnik struje kvara dobar. U ovom trenutku koristite mjerač struje curenja da biste ocijenili koja faza curi; u suprotnom, treba ga popraviti ili zamijeniti zaštitni zaštitnik kvara.


2. Odredite koja faza i fazni vod cure
Na razvodnom transformatoru odspojite neutralni vod na izlaznoj strani AC kontaktora koji kontrolira niskonaponsku liniju, a zatim ugradite uklonjeno jezgro osigurača na jednu od faza i izmjerite fazu stezaljkom struje curenja. , izmjerena vrijednost prikaza je vrijednost struje curenja faze. Izmjerite vrijednosti struje curenja ostalih faza uzastopno na isti način.


Kako biste spriječili nastanak velikih strujnih oštećenja na instrumentu zbog prisustva uzemljenja fazne žice na liniji (kao na primjer da neko koristi metodu od jednog voda do jednog mjesta za krađu struje i sl.), prvo podesiti brzinu mjerač struje curenja do maksimalnog raspona prilikom testiranja; ako je prikazana vrijednost mala, onda prebacite opseg merača klešta struje curenja na mjerenje miliampera.


3 Nakon određivanja fazne linije sa curenjem, odredite lokaciju curenja
Na razvodnom transformatoru umetnite faznu žicu koju treba provjeriti u jezgro osigurača, odspojite neutralnu žicu i osigurače druge dvije faze i upotrijebite mjerač struje curenja da izmjerite faznu žicu pod naponom kako biste odredili položaj curenja. Kako bi se poboljšala efikasnost, položaj stuba za ukrcavanje može se odabrati na sredini linije. Detekcijom se procjenjuje da li je mjesto curenja u prvoj ili drugoj polovini linije, a zatim se otkriva dio linije na kojem se sumnja na curenje. Po analogiji, opseg detekcije je sužen. Konačno, detektirajte izolator koji podržava faznu žicu unutar određenog malog raspona i otkrijte faznu žicu korisničkog priključnog voda spojenu na faznu žicu unutar raspona (može se izvesti na zemlji ili kada se izolator detektuje istovremeno) kako bi se odredila konkretna lokacija curenja.


U slučaju niskonaponskog linijskog prijenosa električne energije, može se detektirati i mjerač struje curenja za niskonaponsku pretplatničku liniju unutar sumnjivog raspona. Prilikom testiranja, fazna žica i neutralna žica monofaznih korisnika treba istovremeno staviti u čeljusti mjerača struje curenja; trofazne žice i neutralne žice trofaznih korisnika također treba staviti u čeljusti u isto vrijeme. Ako nema greške zbog curenja, zbroj faza magnetnog fluksa struje opterećenja je u ovom trenutku nula, a prikazana vrijednost merača struje curenja je također nula; ako postoji struja curenja, vrijednost struje curenja se može detektirati.


4 Provjerite unutrašnje vodove i opremu korisnika na curenje


Upotrijebite mjerač struje curenja da izmjerite vrijednost struje curenja na korisnikovoj ulaznoj liniji, a istovremeno ubacite i izvucite korisnikovu električnu opremu i lampe jednu po jednu i pronađite struju curenja gledajući promjenu vrijednost struje curenja mjerena mjeračem struje curenja Ako su sva oprema i svjetiljke normalne ili je oprema sa curenjem povučena, ali mjerač struje curenja pokazuje da korisnik još uvijek ima struju curenja, moguće je da je niska naponski vod korisnika ima curenje. To bi trebalo rješavati od slučaja do slučaja. Za grešku curenja prethodno ukopanog i skrivenog cjevovoda, može se usvojiti samo metoda tretmana mijenjanja linije ili ponovnog ožičenja.


5 pitanja kojih treba biti svjestan
1 Prilikom traženja kvarova zbog curenja, AC kontaktor koji kontroliše niskonaponsku liniju treba biti prisiljen da šalje napajanje na kratko vrijeme.


2 Obratite pažnju na sigurnost kada tražite kvarove zbog curenja. Neko mora nadgledati i preduzeti mere bezbednosti. Prilikom čitanja podataka mjerača struje curenja, pazite da držite sigurnu udaljenost između ljudskog tijela i dijelova pod naponom. Najbolje je koristiti funkciju HOLD (zadržavanje podataka) na mjeraču struje curenja.


3 Harmonici visokog reda ometaju mali broj zaštitnih sklopova koji rade na diferencijalnoj struji, što može uzrokovati njihov kvar. Ako u području stanice postoje veliki korisnici izvora harmonika kao što su peći srednje frekvencije, takve korisnike treba privremeno povući iz rada tokom detekcije.


4 Upotreba klešta za struju curenja posebno je efikasna u pronalaženju kradljivaca električne energije „jedan vod, jedno mjesto“, a njena karakteristika je da klešta za struju curenja pokazuju velike vrijednosti, dostižući stotine miliampera ili čak nekoliko ampera. Nepoznati kradljivci električne energije mogu se pretražiti prema gore navedenoj metodi, a oni za koje se sumnja da su krali električnu energiju mogu otići direktno do svojih kućnih žica kako bi provjerili pomoću klešta za curenje struje.

 

6000 counts clamp meter

Pošaljite upit